1、单管串联这种方法是最经济和古老的走法,有节省管道降低成本的优点。但由于单管室内采暖系统不能单独调节每个散热器的流量,所有水路都要通过前边的散热器,一旦前边的出现问题就影响了后边的使用,所以不是非常推荐这种连接方法。2、串联跨跃管带跨越管
冯志强2022-03-23 00:00:00
1、如果以前四组都热,那就是有的地方堵了,把活接头打开,四组都通一下。2、如果从第一次使用就不热,看看家里暖气是哪种连接方式。串联最容易出现这个问题,那就只能等到暖气停水后,改成并联,才能做到热平衡。3、暖气片内存气体太多了,也会阻塞管路,
许秀珍2022-03-23 00:00:00
1、工作原理定频空调温度达到设定值之后,进入断续运行状态:全速运行、停机、全速运行、停机……变频空调温度达到设定值之后,进入低速运行状态,除非外因导致温度发生变化,否则将持续保持在低速运行。2、控温能力定频空调由于工作原理,室内温度会呈现波
袁斌2022-03-23 00:00:00
设备是暖通空调工程的心脏,其功能有提供冷热源、提供输送动力、热能转换等。具体而言,提供冷热源的设备即空调主机,包括制冷机组、供热锅炉等,它们通过输入能量,制造或产生我们需要的冷量或热量;提供输送动力的设备主要指水泵和风机,它们提供了输送动力
王怀瑾2022-03-07 00:00:00
离心式低温泵发生气蚀的原因:泵通过旋转的叶轮对液体做功,使液体能量增加。在相互作用过程中,液体的速度和压力发生变化。通常,离心式低温泵叶轮入口处是压力最低的地方。如果这个地方的压力等于或低于在该温度下液体的汽化压力,就会有蒸汽及溶解在液体中
林玲玲2022-03-01 00:00:00
如果离心式低温泵在运行中产生了噪声和振动,并伴随有流量、扬程和效率的降低,有时甚至不能工作,而检修时,常常可以发现在叶片入口边附近有麻点或蜂窝状破坏,严重时整个叶片都有这种现象,甚至叶片被穿透,这就是由气蚀引起的破坏。离心式低温泵发生气蚀的
林玲玲2022-02-23 00:00:00
压差控制阀压差控制阀,不需任何外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量变化,恒定用户进出口压差,特别适用于分户计量或自动控制系统中,有助于系统运行时的稳定。(1)压差控制阀应与阀外管网压差相
林玲玲2022-02-23 00:00:00
什么是地源热泵地源热泵系统,又称地源中央空调,是一种利用浅层和深层的大地能量,包括土壤、地下水、地表水等天然能源作为冬季热源和夏季冷源,然后再由热泵机组向建筑物供冷供热的系统,即自然能源,经过逆向热力循环,提升为建筑能源的一种高效节能热力系
林玲玲2022-02-10 00:00:00
1、混凝土管和钢筋混凝土管强度高,取材方便;抗酸碱及抗渗性差,接头多,自重大,运输中易破损。适用于土质不良地段,穿越铁路,道路时。管口形式:承插,平口,企口。2、陶土管上釉后管壁光滑,抗渗,抗腐蚀;易碎,强度低。适用于排除酸性工业废水或地下
方晨2022-01-12 00:00:00
工艺冷却水系统是用于半导体、微电子等行业中关键设备的间接冷却装置。分为开式系统和闭式系统,本篇就工艺冷却水系统组成、工作原理、系统特点及系统模式选择等内容进行详细介绍。工艺冷却水的应用范围非常广泛,涉及到工业生产中的各方面,包括半导体、微电
林玲玲2022-01-12 00:00:00
工艺冷却水系统由以下几部分组成:冷水机组、泵、热交换器、水箱、过滤器、工艺设备。如图1所示。冷水机组:给冷却水系统提供冷源。水泵:对水加压,保证其在冷却系统中循环流动。热交换器:利用此设备使冷冻水系统与冷却水系统产生热交换,以将此系统负载端
林玲玲2022-01-12 00:00:00
风冷与水冷冷水机组比较风冷冷水机组是以空气为冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化设备。如图2所示。机组以其高效、低噪音、结构合理、操作简便、运行安全、安装维护方便等优点。风冷模块机组省去了冷冻水系统所必不可少的冷却塔、水泵、锅炉及相应
林玲玲2022-01-12 00:00:00
冷水机组主要构成部分有:压缩机、蒸发器、冷凝器、热力膨胀阀四大部件。压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来
王浩2022-01-12 00:00:00
冷却水系统分为开式系统和闭式系统两种,闭式系统主要由水泵、板换、工艺设备、管网和定压设备组成,开式系统主要由水箱、水泵、板换、工艺设备和管网组成。开式系统和闭式系统相同点:①均为间接传热;②工艺设备对水质要求比较高,故系统补水均需软化水补水
林玲玲2022-01-12 00:00:00
工艺冷却水系统的模式分为开式系统和闭式系统,在设计过程中如何选择开式系统和闭式系统,应根据以下几种情况进行选择:①当工艺设备最高处距离水泵板换设备高差比较大时(高差超过10m),建议采用闭式系统,这样可以充分利用设备余压及静扬程;②当工艺设
林玲玲2022-01-12 00:00:00
风管系统支、吊架的安装应符合下列要求:1)风机、空调机组、风机盘管等设备的支、吊架应按设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。2)空调风管支吊架的绝热衬垫厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面宽度,衬垫应完整
林玲玲2022-01-12 00:00:00
空调系统特别是舒适性空调系统对人体的作用是通过空气温度、湿度、风速、环境平均辐射温度进行的,人体对环境的冷热感觉是这些环境因素综合作用的结果。以往的空调控制方式仅仅是测控空气的温度湿度,甚至仅空气温度。显然是不全面的,势必带来许多问题,如空
张如崇2022-01-11 00:00:00
1、电热熔连接机具与电热熔管件应正确连接。连接时所采用的电热熔连接机具,应满足管件通电加热的电压、电流、加热时间、冷却时间的要求。2、在电热熔连接及冷却期间不得移动连接机具、管材和管件,且不得在其上施加任何外力。3、电热熔连接尚应符合下列规
王怀瑾2022-01-11 00:00:00
水泵是给水系统中的主要升压设备。较多采用离心式水泵。水泵的吸水方式分水泵直接从室外管网抽水和水泵从贮水池抽水两种。消耗直接抽水方式可以充分利用城市管网的压力,系统比较简单,并能保证水质不受到污染。由于水泵直接从管网抽水会使室外管网压力降低,
林玲玲2022-01-06 00:00:00
水泵宜设置自动开关装置。消防水泵的控制应符合有关防火设计规范的要求。水泵装置宜采用自灌式吸水,当无法做到时,则采用吸入式。当水泵中心线高出吸水井或贮水池水面时,均需设引水装置启动水泵。消防水泵应设计成自灌式充水。每台水泵宜设置单独的吸水管,
林玲玲2022-01-06 00:00:00
1、每台水泵宜设置独立的吸水管,直接从吸水池吸水。几台水泵合用吸水管时,吸水管数目不得少于两条,并应装设必要的阀门,当一条吸水管检修时,另一条吸水管能满足泵房设计流量的要求。吸水管长度应尽可能短、管件要少、压力损失要小。吸水管一般采用钢管,
林玲玲2022-01-06 00:00:00
1、应选用低噪声水泵。2、水泵机组应设隔振装置,基座下宜安装橡胶隔振垫、橡胶隔振器、橡胶减震器、弹簧减振器等。参照《水泵隔振及其安装图集》SS657。3、在水泵吸水管和出水管上,应设隔振装置,如可挠曲橡胶接头。4、管道支架和管道穿墙、穿楼板
林玲玲2022-01-06 00:00:00
一、贮水池贮水池设于建筑物的地下室或建筑物的附近。设置要求:1、贮水池应有严格的防渗漏措施,以防贮水渗出或地下水渗入。2、贮水池设计应保证池内贮水经常流动,不得出现滞流和死角,以防水质变坏。3、贮水池一般应分为两格,并能独立工作,分别泄空,
袁斌2022-01-06 00:00:00
1、进水管一般从侧壁接入,当水箱利用管网压力进水时,其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于两个,其直径与进水管相同,每个浮球阀前应装有检修阀门。进水管至水箱上缘应有150-200mm距离。2、出水管从侧壁接出的出水管内底或从底部
王怀瑾2022-01-06 00:00:00
金属水箱安装用横钢梁或钢筋砼支墩支承。为防止水箱底与支承的接触面腐蚀,要在它们之间垫以石棉橡胶板、橡胶板或塑料板等绝缘材料,热水箱底的垫板还应考虑材料的耐热要求。整体式钢板水箱的支墩间距见5151;装配式钢板水箱的支墩间距见国标92SS17
林玲玲2022-01-06 00:00:00
地下水、地表水及土壤都是天然的地热资源(也可称其为地能资源),地源热泵系统就是一种可将这些能量资源进行适当转换而为建筑提供能量的系统。以上地热资源都属于低位能源的范畴,基本上均不可直接利用,而通过消耗少量的高位能源如电能等,即可将这些低位能
郑昕宇2022-01-04 00:00:00
(1)资源的可再生性。地源热泵系统所利用的资源全部来自地球表面小于400m深度的浅层地热能源,而这些能源最终源头都又来自于太阳,所以地球表面浅层相当于是变成了一个巨大的太阳能储存器,收集并储藏了47%的太阳能,这些能量比全人类每年利用能量的
林玲玲2022-01-04 00:00:00
(1)埋管方式的优化地埋管及热交换器的埋管方式可分为水平和竖直两种。在有足够的可利用地面且在表层无坚硬岩石存在的情况下,以采取水平埋管热交换器为宜,同时,根据埋管沟的埋管数量及方式,水平埋管又可视情况而选择单管、双管、多管或是螺旋管等多种埋
郑昕宇2022-01-04 00:00:00
1.净化空调系统应使洁净手术部处于受控状态,应既能保证洁净手术部整体控制又能使各洁净手术室灵活使用,洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统,设计参数符合《医院洁净手术部建设标准》的规定。2.气流组织(1)洁净手术室内送风口应集中布置于手
郑昕宇2022-01-04 00:00:00
1.空调的定义现在对于我们大多数人来说,一说空调我们可能脑海里浮现的更多的是挂机、柜机、中央空调、水冷机组等等,但是实际上,空调是空气调节的简称,空调器才是我们平常所见到的这些机组设备,在生活中为了方便,我们都以空调简称。空调即空气调节,是
郑昕宇2022-01-04 00:00:00