1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽度>300m
林玲玲2021-08-30 00:00:00
电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量,侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电
林玲玲2021-08-30 00:00:00
1、线槽径路选择原则:如果还有其他专业的管线,那么就要几家协调一下,画一张管综图按管综图来施工。没有的话,符合设计要求及施工规范,距离最近,便于安装维护。a.根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成,根据现场情况,确定线槽路径,避免与
林玲玲2021-08-30 00:00:00
1、桥架高度为50、100时每端各6只连接孔,高度为150、200时每端各12只连接孔。2、支撑间距:支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。3、桥架宽度:选择电缆桥架的宽度时,应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。4、隔开敷设
林玲玲2021-08-30 00:00:00
由于短路时电流突然增大,发热量很大,不仅能使绝缘材料燃烧,而且能使金属熔化,产生火花引起邻近的易燃、可燃物质燃烧造成火灾。建筑工地形成电气短路的主要原因:没有按具体环境选用导线,导线受损,线芯裸露维修不及时、导线受潮绝缘被击穿、安错线等都能
林玲玲2021-08-24 00:00:00
产生火花和电弧的原因主要是:发生电气短路,开关通断,保险丝熔断,带电维修等。预防措施:裸导线间或导体与接地体间应保持有足够的距离。保持导线支持物良好完整,防止布线过松。导线连接要牢固。经常检查导线的绝缘电阻保持绝缘的强度和完整。保险器或开关
林玲玲2021-08-24 00:00:00
电力系统的“五防”是指:①防止误分、合断路器。②防止带负荷分、合隔离开关。③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。④防止带接地线(接地开关)送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。⑤防止误入带电间隔。
林玲玲2021-08-23 00:00:00
汽轮发电机在某种原因主气门关闭时,汽轮机处于无蒸汽状态运行,此时发电机变为电动机带动汽轮机转子旋转,汽轮机叶片的高速旋转会引起风磨损耗,特别在尾端的叶片可能引起过热,造成汽轮机转子叶片损坏事故。(可以理解为是对汽轮机叶片的保护)动作功率:P
林玲玲2021-08-23 00:00:00
防止发电机在带有一定有功下,突然断开主断路器而主汽门又未全部关闭,此时汽轮发电机有可能出现超速而飞车的事故。为避免此类事故,对非短路故障的某些类型的保护(失磁保护、失步保护、发电机断水、主变冷却器故障、热机保护等等),动作后先关闭汽轮机主气
林玲玲2021-08-23 00:00:00
⑴等电位连接能减小发生雷击时各金属物体、各电气系统保护导体之间的电位差,避免发生因雷电导致的火灾、爆炸、设备损毁及人身伤亡事故。⑵等电位连接能减小电气系统发生漏电或接地短路时电气设备金属外壳及其他金属物体与地之间的电压,减小因漏电或短路而导
林玲玲2021-08-23 00:00:00
等电位连接分为总等电位连接(MEB)、局部等电位连接(LEB)、辅助等电位连接(SEB)三种。⑴总等电位连接(MEB)总等电位连接是指将PE干线、电气装置接地极的接地干线、建筑物内各种金属管道和金属构件全部连接起来,并与接地装置连接形成等电
林玲玲2021-08-23 00:00:00
总等电位连接一般设置在地下设备层的配电室内。在配电室内便于接线的位置装设等电位连接端子板,并通过接地干线在至少两处以上与接地体可靠连接。建筑物内需作等电位连接的设施用连接导体接至等电位连接端子板或就近与接地干线连接。变压器的中性点、低压供配
林玲玲2021-08-23 00:00:00
变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤,如下图所示。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。电机的早期意外
林玲玲2021-08-23 00:00:00
要了解工频电机在变频器驱动条件下更容易损坏的机理,首先了解变频器驱动电机的电压与工频电压有什么区别。然后再了解这种差别是如何对电机产生不良影响的。变频器的基本构造,包括整流电路与逆变电路两部分。整流电路为普通二极管与滤波电容构成的直流电压输
林玲玲2021-08-23 00:00:00
脉冲电压在电缆上传输时,如果电缆的阻抗与负载的阻抗不匹配,在负载端会产生反射。反射的结果是,入射波与反射波叠加,形成更高的电压,它的幅度最大可以达到直流母线电压的2倍,大约相当于变频器输入电压的3倍,如图3所示。过高的尖峰电压加在电机定子的
林玲玲2021-08-23 00:00:00
变频器损伤电机轴承的原因是,有流过轴承的电流,并且这种电流处于断续连通的状态,断续连通的电路会产生电弧,电弧烧毁了轴承。导致交流电机的轴承中流过电流的原因主要有两个,第一,内部电磁场不平衡产生的感应电压,第二,杂散电容引起的高频电流通路。理
林玲玲2021-08-23 00:00:00
1.从使用寿命上看,由于硬电线的电线比较粗,所以不易被氧化;而软电线是由多股细铜线组成的,容易被空气氧化。所以硬电线的使用寿命明显比软线长久。2.从价格上看,由于软电线的电线比较软,要经过多次缠绕才能使用;而硬电线只有一根铜线,直接穿就行了
林玲玲2021-08-20 00:00:00
由于软电线的抗拉力较弱抗腐蚀较弱抗疲劳强废品回收率低,因而软电线适用于设备布线时的连接。硬电线相对于软电线来说,价格更便宜抗拉力更强抗腐蚀更强抗疲劳更弱废品回收率也高,因而硬电线一般用于电力系统,即用于埋墙埋地,作为主线使用。可见,两者其实
林玲玲2021-08-20 00:00:00
检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测
林玲玲2021-08-20 00:00:00
故障现象:如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺
林玲玲2021-08-20 00:00:00
故障现象一在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。处理方法检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大,特别是
林玲玲2021-08-20 00:00:00
接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、防电化学腐蚀接地等。设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计
林玲玲2021-08-16 00:00:00
(1)根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.5条中的图6.4.5-2之注:“当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其后N与PE线分开处安装电涌保护器时,用四个,即在N与P
林玲玲2021-08-16 00:00:00
三相四极开关使用要点:①为避免断N隐患,应慎用四极开关。TN-C(非指TN-C-S)系统严禁采用四极开关。②在TN系统中,凡有N线电流流经的三相电源回路中,若须装设三相漏电保护开关,则RCD本身应为四极(或三极四线)开关。③引接于两种不同接
林玲玲2021-08-16 00:00:00
根据《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条,要求重要设备(如消防设备)配电线路上保护电器的过负载保护,不应作用于切断电路,而仅作用于信号。但对于存在有备用设备的消防设施,如下操作:①所谓“重要设备”,在民用建筑中,主要是指消
林玲玲2021-08-16 00:00:00
①《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.1.4条规定:“由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路
林玲玲2021-08-16 00:00:00
PC级ATSE只负责完成电源转换,不具备保护功能;CB级ATSE除具有电源转换功能外,还具有短路保护功能(另注:CB级ATSE用于消防设备的配电线路时,不应装设直接切断电路的过负荷保护)。无论PC级还是CB级,仅就ATSE最本质功能而言,它
林玲玲2021-08-16 00:00:00
(1)现行规范未对“配电级数”给出明确定义。参照《供配电系统设计规范》GB50052-95第3.0.7条条文解释规定:“由低压侧为10kV的总变电所(或地区变电所)配电至10kV配电所,再从该配电所以10kV配电给配电变压器,则认为10kV
林玲玲2021-08-16 00:00:00
三相三线电表用于三相三线制电路,多是10KV以上线路!三相四线电表用于三相四线制电表,多是380/220低压线路(有少量有特殊需要的高压线路也可能要用)。低电线本身是三相四线制,就只能用三相四线电表了,如用三相三线制会造成少计.这和电路的分
林玲玲2021-08-16 00:00:00
GB50055-93第2.4.6条交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大
林玲玲2021-08-16 00:00:00