根据建筑电气工程的功能,人们习惯把它分为强电(电力)工程和弱电(信息)工程。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率及安全用电;弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其
林玲玲2021-09-10 00:00:00
一是满足建筑物的功能、二是考虑实际经济效益、三是节省无谓消耗的能量。建筑电气节能的途径主要有:(1)减少变压器的有功功率损耗。变压器应选用节能型的,以减少铁芯的涡流损耗和漏磁损耗,同时要将变压器的负载率提高到75%~85%,减少变压器的线损
林玲玲2021-09-10 00:00:00
1、电焊工电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应带手套侧向操作。焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应带手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。严禁在带压力的容
林玲玲2021-09-10 00:00:00
氧气瓶与乙炔瓶所放的位置,不得距火源10m以内。乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面,要立放固定使用,严禁卧放使用。施工现场附近不得有易燃、易爆物品。装置要经常检查和维修,防止漏气。同时要严禁气路沾油,以防止引起火灾危险。氧气瓶
林玲玲2021-09-10 00:00:00
氧气瓶和乙炔瓶装减压器前,对瓶口污物要清除,以免污物进入减压器内。瓶阀开启要缓慢平稳,以防止气体损坏减压器。点火前,检查加热器是否有抽吸力。在点火或工作过程中发生回火时,要立即关闭氧气阀门,随后再关闭乙炔阀门。重新点火前,要用氧气将混合管内
林玲玲2021-09-10 00:00:00
(1)多层建筑低压配电设计应满足计量、维护管理、供电安全和可靠要求、应将照明与电力负荷分成不同的配电系统。(2)确定多层住宅的低压配电系统及计量方式时,应与当地供电部门协商可采用以下几种方式:a.单元总配电箱应设于首层,内设总计量表。层配电
林玲玲2021-09-09 00:00:00
一般的电气设备安装工程是以接受电能,经变换分配电能,到使用电能或从接受电能经过分配到用电设备所形成的工程系统。按其主要功能不同分为电气照明系统动力系统变配电系统等,这种以电能的传输分配和使用为主的工程系统常称为强电工程。1.电气照明系统将电
林玲玲2021-09-03 00:00:00
1.材料常配电系统是用于变换和分配电能的电气装置总称,由变电设备和配电设备两大部分组成。变配电系统作为一个单位工程时,它的范围一般从电力网接入电源点起,到分配电能的输出点的整个工程内容,同时也包括该系统内的照明接地防雷装置等。2.设备常用电
林玲玲2021-09-03 00:00:00
电气设备安装工程施工图一般包括变配电工程图动力工程图照明工程图外电工程图防雷接地工程图等。电气施工图一般由基本图和详图两部分组成。(1)基本图电气施工图中的基本图包括图纸目录施工图说明系统图平面图立(剖)面图控制原理图等,设备材料表也属于基
林玲玲2021-09-03 00:00:00
电气施工图的特点电气施工图不同于机械工程图,一般的电气平面图是在简化的土建平面图上绘制的,另外还有一些电气系统图原理图和接线图。电气施工图的特点是:(1)简图是电气施工图的主要形式,即它是用图形符号带注释的围框或简化外形表示系统或设备之间相
林玲玲2021-09-03 00:00:00
1.组成内容例如:
林玲玲2021-09-03 00:00:00
(1)定额未计价材料的计算电气设备安装工程预算定额中的未计价材料,大部分都是主要材料。定额中用括弧表示的材料为未计价材料,其价值编制预算时应另行计算;定额中未列消耗量的主材,编制预算时应按施工图用量,按规定的损耗费增加损耗量。(2)脚手架搭
林玲玲2021-09-03 00:00:00
防盗系统扩展可以在一块8路探测器模块基础上增加2块4路现场探测器模块,扩展到16防区。2块4路现场探测器模块的拨码地址分别为02H与03H,此时8路探测器模块的8个模块地址是00,01,02,03,04,05,06,07,第一个4路现场探测
林玲玲2021-09-02 00:00:00
智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8
林玲玲2021-09-02 00:00:00
(1)隔爆型电气设备:具有隔爆外壳的电气设备称为隔爆型电气设备。隔爆外壳既能承受内部混合性气体被引爆产生的爆炸压力,又能防止内部爆炸火焰和高温气体窜出隔爆间隙点燃外壳周围的爆炸性混合物。该型设备的标志为“d”。(2)增安型电气设备:正常运行
林玲玲2021-09-01 00:00:00
(1)回气温度高回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~
林玲玲2021-09-01 00:00:00
(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV短路
林玲玲2021-09-01 00:00:00
只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。短路电流计算110kV站一台31.5MVA,10kV4km电缆线路(电缆每km按0.
林玲玲2021-09-01 00:00:00
(1)开关站出线(10DL)当变压器采用过电流而不采用差动保护时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3km时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。1)速断动作电流:躲过变压器低压侧最大三相短路电流:t=0S2)过流保
林玲玲2021-09-01 00:00:00
一、电磁方面的原因1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。2、定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。3、转子故障:转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,
林玲玲2021-09-01 00:00:00
电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造
林玲玲2021-09-01 00:00:00
电磁方面的原因1、电源方面:三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。2、定子方面:定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。典型案例:锅炉房密封风机电机检修前发现定子铁心有红色粉末,怀疑定子
林玲玲2021-09-01 00:00:00
1、电机本身方面转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。典型案例:厂凝结水泵电机更换完上轴承后,电机晃动增大,并且转、定子有轻微扫
林玲玲2021-09-01 00:00:00
1、电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。2、电机轴向串动,由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生
林玲玲2021-09-01 00:00:00
1、电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小,观察是否有消除或减轻,其次要检查电源三相电压是否平衡,三相熔
林玲玲2021-09-01 00:00:00
1、电气原因的检修:首先是测定定子三相直流电阻是否平衡,如不平衡,则说明定子连线焊接部位有开焊现象,断开绕组分相进行查找,另外绕组是否存在匝间短路现象,如故障明显可以从绝缘表面看到烧焦痕迹,或用仪器测量定子绕组,确认匝间短路后,将电机绕组重
林玲玲2021-09-01 00:00:00
1、把电机和负载脱开,空试电机,检测振动值。2、检查电机底脚振动值,依据国标GB10068-2006,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%,如超过此数值说明电机基础不是刚性基础。3、如四个底脚只有一个或对角两个振动超标,松开地脚螺栓
林玲玲2021-09-01 00:00:00
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及
林玲玲2021-08-30 00:00:00
1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套
林玲玲2021-08-30 00:00:00
1、桥架材料主材料主要有电缆桥架、桥架弯头、桥架三通、桥架四通、桥架异径接头。辅材有连接片、槽夹、螺丝、接地线、托臂、立柱、支架、螺栓、槽吊码、吊杆等等;2、桥架安装①先把螺栓预埋安装固定好,再用支架、立柱、托臂、吊杆进行安装;②确定好桥架
林玲玲2021-08-30 00:00:00