一、设计说明
1.总说明与总体设计是否一致,总说明与分说明是否冲突。
2.人防区的管道是否为镀锌管,穿越人防门是否有警铃及报警按钮。
3.设计说明的设备安装高度、位置是否与平面图、大样图等相符。
二、平面图
1.插座、灯具、开关、电话、电视、对讲机、门铃、集抄线有无错漏,安装位置是否合理,是否符合建筑布置。
2.是否有SC70、SC50等大管敷设在楼板内,造成管道无法通过及保护层厚度不够,是否有成排暗配管的集中排列(如进竖井或集中在走廊内),造成需加厚楼板或修改安装方式。
3.暗装配电箱厚与墙厚是否匹配。
4.电话机房、信息机房等防静电板高度是否影响开关、插座高度。
5.灯具、开关、插座的安装位置、方式、高度是否合理;与其他设施的安全距离是否符合规范要求。
6.配电箱设计位置是否合理,是否便于施工。
7.照明配电箱在动力平面图和照明平面图中位置是否一致。
8.设计的线、缆与管径有弯时是否符合规范、图集要求。
9.竖井、机房、配电间等小开间管路、线路密集的地方应注意。
10.设计给定的预留孔洞是否满足施工要求,大规格桥架、管线考虑回转半径,分支处的施工空间,插接母线等大型线路走向、转向、相续等问题,配电箱、柜等是否便于施工、维护。
11.电气图纸与土建图纸中的窗、门、后砌墙的位置、尺寸是否相符,配电箱所安墙体尺寸、结构是否符合安装要求。
12.插接母线、裸母线等防水差的大型线路考虑与水专业管道的安全距离。